德图testo316-3泄漏检测仪新上市
提问者:cvrs_mlp
------
cvrs_mlp回答:
如今,空调已经成为人们生活、工作中最为常见电器之一。而系统中的冷媒泄露则会产生非常严重的后果,它不仅会降低空调系统的工作效率、增加不必要的能耗,也会对环境造成不可逆转的破坏。同时,泄露的冷媒有时也会对人体产生危害,轻则造成皮肤冻伤,重则造成过敏甚至失明等严重后果。  
  对于制冷工程师而言,冷媒的泄露检测是一门必修课。而冷媒的检漏方法也各式各样:  
  *肥皂水检漏是一种常用的方法,这种方法虽然快速,且能够追踪到泄露点,但是会受到人的手臂和视线范围的限制,因而在某些区域会无法检测到。
  *气体差压检漏是一种不受视觉限制方法,通过系统内外的气压差,将压差通过传感器放大,然后以电子信号的方式表达检漏结果。这种方法虽然简单有效,但是此方法也是只能“定性”地知道系统是否渗漏而不能准确地找到漏点。  
  *荧光检漏法是利用荧光检漏剂在紫外/蓝光检漏灯照射下会发出明亮的黄绿光的原理,对各类系统中的流体渗漏进行检测的。在使用时,需将荧光剂按一定比例加入到系统中,系统运作一段时间后戴上专用眼镜,检测泄露点。这种方法虽然比较全面,但操作起来却相当复杂,且费时费力。  
  *卤素灯检漏也是较为常见的检漏方法,通过火焰颜色的变化,判断泄露量的大小。这种方法不易准确地定位泄露点,而且因为有明火产生,带有一定的危险性,而且明火和部分冷媒反应会产生有害气体。  
  电子检漏仪的出现使得冷媒泄漏检测变得轻而易举,用户只需要打开仪器,即可对系统进行巡检。完全不影响系统的正常运行,便可以在第一时间精确定位泄露点。  
  现在,向您推荐testo316-3冷媒检漏仪,快速可靠的制冷及热泵系统泄漏检测方案。  
  高灵敏度  
  最小检漏灵敏度为4g/a(克/年),符合法规SAEJ1627/EN14624,同时满足F-GAS(氟化气体)相关法规。可检测到的冷媒种类包括R22,R134a,R-404A,R-410A,R507,R438以及所有的CFC,HFC和HCFC等。  
  自动归零,操作简单  
  testo316-3的归零调整功能,有效消除环境背景因素的干扰,即使在有气体或其他冷媒污染的环境下,也可以准确的检漏。同时仪器只需一键操作,无需前置设置,开机即可开始检测。  
  LED声光报警  
  五档分级LED指示灯快速、实时指示漏点,并指示泄漏量。还可通过声音报警,方便用户在无法观测LED显示的场合使用。  
  传感器可自行更换  
  testo316-3采用“加热式二极管”,确保80–100小时的使用寿命。客户可自行更换传感器,确保冷媒检漏仪的灵敏度保持最佳状态。